返回列表 回复 发帖

[求助] 追光灯电线问题?

很抱歉的提示您!您目前无法浏览本贴楼主详细内容




您是第1111个浏览者 | 本篇文章已有16位网友发表了看法,最后一位是 ch17871684

请点此发表你的看法吧!
在百度中搜索:追光灯电线问题?
在Google中搜索:追光灯电线问题?
这要年你的电线是不是国标2.5平方,还有你的电线过长,回路过细,也会线热。
2.5平方电源线过热主要因为追光灯泡都是金属发光泡,使用镇流器低电压启动工作的,工作电压大约在95伏至100伏之间。你的灯是1250W的电流应该13A左右。而2.5平方铜线额定最大电流15A(低温通风)。所以发热是必然的。另外我们国家的电线标准是1.5、2.5、4、6、10、16、25、50、70、95、120、150、185、240平方的。没有5平方的线。
看来还得懂电工知识呢
1250W的电流应该13A 用2.5平方的线是可以的 热也是正常的 没事 我演出用的也是2.5平方
热而不烧可以用。
我也是这么用的,只要温度恒定不会太热就没事了
我们工程施工追光灯用4平方的线,不会发热的,放心用吧!
一定要用国标线,不要图便宜。那样会毁了自己的
线发热有几种情况,铜线铜质不好,接头的没接紧,电源线太长盘起来产生了窝流做用,这些都会使电线在使用中产生发热的,